Если обнаружен один дефектный изолятор, проводят повторный контроль на удвоенном количестве изоляторов по тому показателю, по которому получен неудовлетворительный результат испытаний. Выборочный контроль проводят по показателям 3-5 табл. 3. По результатам контроля первой выборки партию изоляторов принимают, если не обнаружено ни одного дефектного изолятора, и бракуют, если число дефектных изоляторов по какому-либо показателю больше или равно двум.

НазначениеСлужит для ограничения коммутационных и грозовых перенапряжений в системах СИП до 1 кВ. Для однофазной ВЛ применяется один ограничитель, для трехфазной ВЛ — три ограничителя. ХарактеристикаОграничитель перенапряжения — варисторного типа.

При этом не считается нарушением обязательств разглашение информации в случае, когда обязанность такого раскрытия установлена требованиями действующего законодательства РФ.

Его форма выполнена в виде вилитовых дисков из окиси цинка с дополнительными примесями. С одной стороны идет подача напряжения, с другой происходит его вывод. Причина его подстраховки – перенапряжения во время грозы, сбои в коммуникативных системах, перехлесты проводов. При значительном скачке импульса создается опасная аварийная ситуация на производстве и дома.

Механическую силу прикладывают к изоляторам перед началом каждого цикла температурного воздействия при комнатной температуре и полностью снимают в конце цикла. Изоляторы на напряжение 35 кВ должны быть дополнительно испытаны напряжением 40 кВ в течение 16 ч. Изоляторы считают выдержавшими испытание, если значение полученного 50%-ного разрядного напряжения не менее указанного в табл. 2. Изоляторы считают выдержавшими испытания, если не произошло пробоя, ограничитель перенапряжения нелинейный опн имело место не более двух перекрытий и фактические выдерживаемые напряжения не ниже значений, указанных в табл. 1. Действующее значение установившегося тока короткого замыкания на стороне высокого напряжения испытательной установки при напряжении испытания должно быть не менее 1 А.

Из его схемы включения (парралельное включение относительно зажимов защищаемой цепи) следует, что любое действие ограничителя перенапряжений вызывает в последствии протекание тока короткого замыкания в защищаемой линии. По этой причине производитель должен заявить, когда и какой предохранитель следует использовать последовательно с ограничителем, чтобы гарантировать соответствующую стойкость к току короткого замыкания схемы предохранитель – ограничитель перенапряжения нелинейный опн перенапряжений. Ограничители класса II должны ограничить всякого рода атмосферные индуцированные перенапряжения, коммутационные, а также перенапряжения, пропущенные через систему ограничителей класса I в многоступенчатой защитной схеме (рис. 2. 1 и 2. 2. ). Типичные уровни защиты таких ограничителей чаще всего не превышают 1000 В или 1500 В. Это значения напряжений, которые выдерживают большинство электрических и электронных устройств.